Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
KNX Verbindung ERR_NOT_CONNECTED
19.11.2011, 19:28
Beitrag #1
KNX Verbindung ERR_NOT_CONNECTED
Hallo,

ich versuche eine Verbindung zum KNX herzustellen, allerdings klappt das nicht. ich sehe, dass m..myhome meine ABB IP Schnittstelle findet aber beim Absetzen oder Empfangen von EIB Adressen sagt er mir ERR_NOT_CONNECTED.
Hat noch jemand eine Idee an was es liegen kann?

18:20:56.830 - network: udp message from 10.33.1.42:1037, size 27 bytes
18:20:56.831 - parser: parsing sequence: <KNX><GETVALUE=1/1/2></KNX>
18:20:56.831 - parser: command: KNX - GETVALUE=1/1/2
18:20:56.831 - parser: reply sequence: <KNX>GETVALUE=ERR_NOT_CONNECTED|OK</KNX>
18:20:56.836 - network: message parsed

Die knx.esf hab ich eingespielt und die knx.csv schaut folgendermaßen aus:
[CONFIG];
ACTIVE;YES
DEBUG;YES
ESF;knx.esf
KNXADDR;
ADDRTYPE;
PHYSADDR;0.0.254
DPTNAMES;
CONNECTIONTYPE;TUNNELING_BRIDGE
DEVICE_IP;AUTO
MULTICAST_IP;224.224.0.23

[DATAPOINTS];
#{KNX/EIB Gruppenadresse};{Bedingung};{m..myhome-Sequenz}

Gruß
Robert Heckenbichler
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
20.11.2011, 18:22
Beitrag #2
RE: KNX Verbindung ERR_NOT_CONNECTED
Bitte genauer, hast Du eine IP Schnittstelle IP/S oder einen Router IP/R ??

LG

Mike Eudenbach (XING Profile)
nomos system AG
System Design/Integration/Planung

m..myhome/nomos in Unna, m..myhome/nomos auf Facebook
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
20.11.2011, 18:55
Beitrag #3
RE: KNX Verbindung ERR_NOT_CONNECTED
Hallo,

ich habe eine ABB IPS/S2.1
Wenn ich den Nomos Deamon auf der Kommandozeile starte, sehe ich auch, dass er die Schnittstelle findet.

17:52:39.349 - knx: found knx-tunneling capable device 'ABB IPS/S2.1' at 10.33.1.38

Gruß
Robert Heckenbichler
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
21.11.2011, 10:46
Beitrag #4
RE: KNX Verbindung ERR_NOT_CONNECTED
Hallo Robert,

wichtig bei dem Interface: sicherstellen, dass eben nur der Deamon darauf zugreift !!!

Deine CONFIG bitte mal wie folgt ändern:

Code:
[CONFIG];
ACTIVE;YES
DEBUG;YES
ESF;knx.esf
ADDRTYPE;3STEP
PHYSADDR;0.0.254
CONNECTIONTYPE;TUNNELING
DEVICE_IP;10.33.1.38

[DATAPOINTS]
LG

Mike Eudenbach (XING Profile)
nomos system AG
System Design/Integration/Planung

m..myhome/nomos in Unna, m..myhome/nomos auf Facebook
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
21.11.2011, 17:38
Beitrag #5
RE: KNX Verbindung ERR_NOT_CONNECTED
Hi,

mit diesen Einstellungen klappt es. Wird wohl am Bridging gelegen haben.

Tausend Dank!

Grüße
Robert
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 